* 低圧電灯盤の絶縁不良について

日時: 2017/04/09(日) 15:13:51 メンテ
名前: かがみん萌え

クリックで原寸大表示します

こんにちは・・・
場所は鮮魚と食堂の卸市場の自家用電気工作物精密点検を実施したとき、1台の150KVA三相4線式の変圧器から降圧した低圧電灯盤の各ブレーカ2次側(負荷側)の絶縁抵抗値がGRと非常用照明以外全て0MΩとなっています。前回も同様の結果でしたが、この状態で送電してそのまま経過観察してもだいじょうぶないのか、それとも早急に改修しなければならないのか経験者のかたどうか教えてください。他の配電盤及び各高圧機器の絶縁抵抗値は良好でした。低圧電灯盤の各負荷側はコンセント、照明系統です。
※ただ低圧電灯盤に該当する分電盤、配線器具は複数に設置されていると思いますので1箇所ずつ改修しても改善しないと思います。また、築年数も古いです。

 