* 年次点検の復電操作

日時: 2015/05/23(土) 05:54:06 メンテ
名前: 初心者です

初めまして初心者です
ご教示よろしくお願いいたします

年次点検の復電操作の際には
進相コンデンサを負荷投入の
あとに投入していますが
これは何か意味が
あるのでしょうか
進相コンデンサを先に
投入すると不具合が
おこるのでしょうか?
コンデンサは手動で二台
運転してます
 
Page: [1]
* Re: 年次点検の復電操作 ( No.1 )
日時: 2015/05/27(水) 23:40:43 メンテ
名前: そら

進相コンデンサは負荷と違って突入電流が大きいので、
やはり負荷を繋いだ後に投入するのが、
良いのではないでしょうか?
突入電流が大きいと、乾式変圧器なんかはOCRが
不要動作したりする可能性があるからかもしれないです
* Re: 年次点検の復電操作 ( No.2 )
日時: 2015/05/29(金) 06:39:24 メンテ
名前: 初心者です

ご教示ありがとうございます

突入電流を防げる?

勉強になります

どういう原理かな