* CVCF切換盤直送同期異常について

日時: 2012/04/02(月) 21:24:24 メンテ
名前: かがみん萌え  <nakamoto402@yahoo.co.jp>

みなさん、お久しぶりです♪
初めての質問ですが・・・CVCF(交流安定化電源装置)についてのご質問です。
切換盤にて『直送同期異常』が検出されました、異常原因は入力側周波数精度が規定値(±0.5Hz)から外れていたとのことです。
さて、その周波数変動のことでインターネットで色々原因を調べたみたのですが・・・
1.インバータ内部コンデンサーの影響
2.変圧器鉄心から発生するひずみ波電流
3.出力電流の突発的な変動
4.負荷設備に供給している通信機器からの情報伝送の影響
この中で、どれが最も近いですか?また、その対処方法も教えてください。
御存知の方返答の程、お願いします。
 
Page: [1]
* Re: CVCF切換盤直送同期異常について ( No.1 )
日時: 2012/04/03(火) 12:33:40 メンテ
名前: GRAPE

こんにちは、CVCFは私の職場にもあります。
直送電圧異常は出たことがありますが、直送同期異常はでたことはありません。
高調波は下流から上流にも伝播するはずですから、1234全て当てはまりそうですね。
あとは電力からそのものの周波数変動かもしれないです、±0.5Hzという小さな変動は有り得るでしょう?
取説見ても詳しい原因は書かれてないと思うから、難しいところですね。
答えになってなくてすみません。