* 特高 停電訓練

日時: 2010/02/12 19:47 メンテ
名前: サブ

特高で受電してるビルで、停電の訓練を実際に停電させて行うなんて聞いた事があるでしょうか?? まだテナントが入ってない竣工直後のビルなので、やってみようと、そういう話になってるみたいなのですが…。
 
Page: [1]
* Re: 特高 停電訓練 ( No.1 )
日時: 2010/02/14 15:36 メンテ
名前: それは有りでは

 6.6kVサブ変電設備の上位(特別高圧)の停電訓練は、竣工直後で竣工検査時に問題があった現場では普通だと思います。
 停電時のバックアップ用タービンやDG発電機の切り替え不具合が発生した場合、停電管制で投入シーケンス不具合やビル管理システムとのインターフェイスにペンディングが有った現場は、聞く限りでは殆どやってます。
 当該現場の電気主任技術者のストレスは如何ばかりかと・・・。
* Re: ( No.2 )
日時: 2010/02/14 16:08 メンテ
名前: サブ

どうもありがとうございます。 ちなみに実際に停電させて訓練する場合には、もちろん東電側で送電停止にしてもらうんでしょうか? 停電作業など事前に届けが必要ですよね。急に訓練と言われても無理ですよねぇ?
* Re: 特高 停電訓練 ( No.3 )
日時: 2010/02/15 21:43 メンテ
名前: それは有りでは

サブ様

 特別高圧設備の責任分界点次第かと思います。
 大口需要家の設備近くに地下変電所などが有り東電の設備が特別高圧で高圧のみが需要家側なら電力会社に頼むのでしょうが(あまり聞きません)、特別高圧も需要家側(製造工場なら普通)でしたら需要家側の都合でバンバンやっちゃいます。
 但し、一応は東電側にも事前連絡は入れ手いると思います。(自主規程ですが保安規程等で保守計画やきまりなどお上に届け出ますから)
 需用電力が半端でないようなら届け出ないと近隣需要家の迷惑(電圧変動や擾乱の原因)になると思います。
 でも訓練の行き届いている顧客の保守担当は、突発的な修羅場に強いです。 
 的確な判断で刈羽原発事故でしたか東京が未曾有の周波数低下の折も上手く操作してくれましたよね。
 先進国社会の日本で−1HZ近くの周波数低下が有った事を知っている人は保守員さんとメーカーで対応した人と電力会社の人だけで、知らずに社会生活が出来る大多数の人は彼らの活躍でやはり先進国日本の恩恵なのだと感じます。 何を言っているのやら・・・熱くなってすみません。
 
* Re: ( No.4 )
日時: 2010/02/17 06:04 メンテ
名前: サブ

どうもありがとうございます。 当ビルはスポットネットワーク3回線受電なので、訓練と言っても東電側の3回線停電の場合は非常用Gの起動を確認して、あとは復電を待つのみかな? と。 受電圧が回復すれば遮断器なども自動復電するので確認とかを。 他に、1回線だけの停電でプロテクタ遮断器が逆電力トリップした場合にはその回線の遮断機・断路器を手動で開放して復電待ちなんですが、何故手動で開放しとく必要があるのでしょうか? 東電との申し合わせでそうなってるんですが。。。
* Re: 特高 停電訓練 ( No.5 )
日時: 2010/02/26 19:51 メンテ
名前: それは有りでは

 スポットネットワークの残り2回線が健全なので需要家側のとりあえず給電の支障はないので、自動になっていると復電時限確認後に多数の需要家が自動投入され、まだ停電の原因が取り除かれていない状態で変電所の再閉路給電時に再度地絡事故が有ると、逆潮流で多数需要家の再トリップや急な電力増加になる面倒を防ぎたいのだと思います。
 それほど日常茶飯事に起きることではないし、スポットネットワーク受電のお客様が系統に多くないのでそのようにしているのではと思います。
* Re: ( No.6 )
日時: 2010/02/27 16:57 メンテ
名前: サブ

なるほど。そう言われると納得です。いろいろとご指導ありがとうございます。
Page: [1]
 
BBコード
テキストエリアで適用範囲をドラッグし以下のボタンを押します。
装飾と整形

フォント
この文字はフォントのサンプルです
リスト
標準  番号付  題名付

スマイリー
表とグラフ
データ入力
ファイルから入力(txt/csv)
要素の方向:
横軸の数値:
横軸の値 例:2009,2010,2011,2012
直接入力
凡例
カンマ区切り数値 例:1,2,3
横軸の値 例:2009,2010,2011,2012
オプション
出力内容
グラフタイプ
区切り文字
縦軸の単位例:円
横軸の単位例:年度
マーカーサイズ
表示サイズ
確認と適用
Status表示エリア
プレビュー
絵文字
連続入力
外部画像
  • 画像URLを入力し確認ボタンをクリックします。
  • URL末尾は jpg/gif/png のいずれかです。
確認ボタンを押すとここに表示されます。
Googleマップの埋め込み

  • 説明
  • 説明
確認ボタンを押すとここに表示されます。
HELP
題名 スレッドをトップへソート
名前
E-Mail
添付FILE 文章合計600Kbyteまで
パスワード (記事メンテ時に使用)
コメント

※必須

   クッキー保存