* D種の電線サイズ

日時: 2009/09/15 21:30 メンテ
名前: 99

いつも、拝見してます。
D種接地をキュービクル経由の現地盤にて配線をしようと
考えております。
キュービクル内のブレーカサイズは大きいので500AT
現地盤は300ATです。
また、動力機器も45kWが一番大きいです。
以上を踏まえるとD種接地母線は
IV38sqで良いと思いますが
設計図ではIV60sqになっています。

この場合、IV38sqにVEとして提案して
施工しても良いのでしょうか?

教えてください。
 
Page: [1]
* Re: D種の電線サイズ ( No.1 )
日時: 2009/09/15 23:03 メンテ
名前: 鹿の骨

こんばんは

99さんが書かれた通りで、提案して了解が得られればOKです。
内線規程の表に依れば38サイズでOKですが、設計図を勝手に変えるのは御法度です。
勝手に変えた場合は契約違反になりますのでご注意下さい。
* Re: D種の電線サイズ ( No.2 )
日時: 2009/09/16 20:01 メンテ
名前: 99

鹿の骨さん有難うございます。
変更するときはVE提案して採用されてから
変更するつもりです。
ご心配有難うございます。
* Re: D種の電線サイズ ( No.3 )
日時: 2009/12/09 13:04 メンテ
名前: すべらない男。

99さんへ

鹿の骨さんがおっしゃる内容でOKです。
設備設計事務所で勤務した時の感想から、VE案を提案する時は、言い方に注意が必要と思いますよ。先生≠ェ設計した内容に、ある意味異論反論≠オたと受け止められてしまう場場合が有ります。設計図に盛り込んだ意図が何か、と理解した上で、技術の話を持ちかけた方が良いと思います。設計と工事のそれぞれが共通して思う事は、『いい建物を作ろうよ』と言う気持ちが大切ですよね。