* スイッチについて

日時: 2008/10/06 23:57 メンテ
名前: シース

10月4日の第1種電気工事士の技能試験の解答についてですが、片切スイッチへつながる非接地側電線の黒線は、解答の複線線図では右へ接続していますが、
左側(○の方)へ接続して、右側から、3路スイッチの3(1)へ接続では不合格でしょうか?
片切スイッチの非接地側は、左側(○の方)だと思うのですが?
平成19年度第一種電気工事士技能試験(筆記試験免除者対象)の解答の複線図では、片切スイッチの非接地側は、左側(○の方)に接続されています。
詳しい方、宜しくお願いします。
 
Page: [1]
* Re: スイッチについて ( No.1 )
日時: 2008/10/07 23:04 メンテ
名前: 夕焼け小焼け

片切りスイッチは極性のない器具ですので基本的には
非接地側電線の黒色は右側に接続しても左側に接続
しても問題ありません。従って、左側(○の方)へ接続して、右側から、3路スイッチの3(1)へ接続
しても何ら減点の対象にならないはずですよ。