* 変圧器2次側の結線について
 

日時: 2007/10/01 14:54
名前: エアコン屋さん

9月29日に筆記試験免除者対象の第1種電気工事士技能試験を受けたのですが変圧器2次側のVVRを結線するところで黒線と赤線は模範解答通りに接続しましたが白線を模範解答だとT1端子台のUに接続されてるのですが私はそこから渡りを入れているT2端子台のVに接続してしまいました。
これってやはりまちがいでしょうか?
どなたか教えて下さい。
 
Page: [1]
* Re: 変圧器2次側の結線について ( No.1 )
 
日時: 2007/10/01 16:04
名前: 9/29受験者

http://www.ohmsha.co.jp/data/license/answer/1syudenkou/2007/0929ginou-hikki-exempt.htm
このようになってるのでしょうか?
* Re: 変圧器2次側の結線について ( No.2 )
 
日時: 2007/10/01 16:15
名前: エアコン屋さん

ありがとうございます。
2次側はそのとおりなのですが1次側がT1端子台に接続しています。
* Re: 変圧器2次側の結線について ( No.3 )
 
日時: 2007/10/01 19:49
名前: 現場作業者

エアコン屋さん
1次側の渡りがV-Vの端子につながっているとゆう事ですか?
* Re: 変圧器2次側の結線について ( No.4 )
 
日時: 2007/10/01 20:48
名前: みっき

試験お疲れ様です。
要するに・・
1次側KIPが上2本下1本、2次側VVRが上1本下2本に接続してあるという事ですね。
そういう事でしたら「大丈夫」です

模範解答にも
「(注)上記は一例であり、施工条件等を満たし、電気的に正しく結線されていればこれ以外にも欠陥の対象とならない結線方法があります。」
と注意書きがあるので・・・

* Re: 変圧器2次側の結線について ( No.5 )
 
日時: 2007/10/02 02:12
名前: エアコン屋さん

みっきさん、現場作業者さん、ありがとうございます。
その他の結線はあっていましたのでこれで安心出来ました。
ここだけが気がかりで・・・
Page: [1]