* パッケージエアコンのブレーカー
 

日時: 2007/08/20 09:41
名前: 教えてください

はじめまして、教えて欲しいのですが15年ぐらい前のパッケージエアコンが3,4台あるのでそれを取り付けようと思うのですが動力の主ブレーカーの大きさをいくらにすれば良いのかわかりません。一台5馬力のヒートポンプインバーターで運転電流最大33.5A 始動電流15A力率97% 推奨ブレーカ30Aと仕様書に書いてあります。宜しくお願いいたします。
 
Page: [1]
* Re: パッケージエアコンのブレーカー ( No.1 )
 
日時: 2007/08/20 11:39
名前: 現場作業者

この場合、推奨ブレーカー30Aでも最大が33.5Aでしたら1台40Aで5.5Sq(22m)が必要だと思います。主管に関しては同時始動かどうかにもよると思います。物にもよりますが、暖房運転でこの場合だと運転電流が24〜5Aだと思われますので、そのへんを考慮されてみてはどうかと???
* Re: パッケージエアコンのブレーカー ( No.2 )
 
日時: 2007/08/20 12:09
名前: 教えてください

ご返信有難うございます。
仮に4台取り付けるとするとメインのブレーカーは40Aが4台で160Aになるのですか?
* Re: パッケージエアコンのブレーカー ( No.3 )
 
日時: 2007/08/20 18:19
名前: 現場作業者

大きめにみても150Aでいいかと?ちなみに160Aは無いですから。また、主管はNFB、個別はELBにするといいですね。わかってるとは思いますが。
* Re: パッケージエアコンのブレーカー ( No.4 )
 
日時: 2007/08/21 16:46
名前: 教えてください

有難うございました。勉強になりました。