* 近接スイッチ
 

日時: 2007/08/04 19:32
名前: 現場作業者

近接スイッチの動作確認は補助リレーなどでしか、出来ないのでしょうか?修理などの際にリミットスイッチとかが一緒に絡んで、動作試験がわかりにくかったりします。
 
Page: [1]
* Re: 近接スイッチ ( No.1 )
 
日時: 2007/08/06 17:01
名前: かずま

質問の意味不明です。
* Re: 近接スイッチ ( No.2 )
 
日時: 2007/08/07 19:10
名前: 現場作業者

工場などのラインに付けてる近接スイッチ、近接センサーの動作試験、又は動作確認で、一般的かどうか分かりませんが、補助リレーを設けるか又はシーケンサーに直接接続かのどちらかと思います。物によって変わると思いますが、抵抗値で測れるものか、分かりません。リミットスイッチなどはA接かB接なのでテスターで同通試験で簡単に分かりますが、長々とすみません。
* Re: 近接スイッチ ( No.3 )
 
日時: 2007/08/08 18:19
名前: かずま

単純に近接スイッチ及びセンサー単体の動作試験であれば
出力をテスターであたればわかると思います。
出力仕様は直流の物と交流のものがあるで注意が必要
です。
しかし、可能であれば実際にラインを動かして、動作確認するのが望ましいです。
そのための、試運転です。
また、シーケンスを見ればどのような制御をしているか
わかると思います。
シーケンスが読めなければ、動作試験は他の方に
頼んだ方が無難です。
* Re: 近接スイッチ ( No.4 )
 
日時: 2007/08/08 19:06
名前: 現場作業者

かずま様ありがとうございます。難しく考えすぎでした。試運転では無いですが一応修理とかでも入ってますので、シーケンスは読めます。単純に電源(電圧)、同通測定で分かりますね。すみません。単純にリミットスイッチとかと一緒でした。