* 主幹ブレーカーの容量?

日時: 2008/11/14 12:58 メンテ
名前: 三角がいし

制御盤の中の主幹ブレーカーの大きさをどのようにして決めるのかわかりません。子ブレーカ3個でそれぞれ30A・15A・15Aです。単純に60Aでいいのでしょうか?そしてこの場合60A×200Vで12KWの負荷に使えるという考え方でいいのでしょうか?
 
Page: [1]
* Re: 主幹ブレーカーの容量? ( No.1 )
日時: 2008/11/14 17:34 メンテ
名前: ブレーカー

単純に60Aだと経済的によくないので、需要率の計算が必要になります。
60(A)×200(V)=12kwは正解です。
* Re: 主幹ブレーカーの容量? ( No.2 )
日時: 2008/12/22 23:58 メンテ
名前: ポンプや

・制御盤が三相負荷か単相負荷のものかによっても変わってきます。